有一台活塞式空压机,由一台11KW的三相异步电动机带动,电机额定电流为23A,
现使用DZ47-63 C40的空气开关,可是一送电,空开就跳?
什么原因?多谢指点.
06-03-11 19:53
1楼
编辑
引用
管理
yd_w_3053
起动电流太大,一般来说起动电流是额定电流的七倍以上。
06-03-11 19:58
2楼
编辑
引用
管理
lljjff
我想应该是启动时间过长,你可以用钳型表钳一下启动电流持续多长时间。
06-03-12 11:46
3楼
编辑
引用
管理
mj2006
也有可能是相间短路造成的.
06-03-12 12:01
4楼
编辑
引用
管理
mcz
上述都有可能.
06-03-12 13:07
5楼
编辑
引用
管理
dqx
电动机保护用D型的空气开关比较好。
06-03-12 15:47
6楼
编辑
引用
管理
nainiu13
会不会是那里短路了,以前我在设备也有过这样的事~
06-03-12 17:58
7楼
编辑
引用
管理
H93301
已查找相关资料,C型的瞬时脱扣电流一般整定在5倍,而D型的则一般整定在8倍,换用D型40A的后则好了
06-03-12 19:31
8楼
编辑
引用
管理
尘-201
电机的启动电流大 换大一点的空开
06-03-12 21:23
9楼
编辑
引用
管理
gjy123406
把空气开关换60A的就不会了.