主题:低压配电柜的问题
点击:7519 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
我也xiangzhidao
06-03-01 13:54
11楼
编辑
引用
管理
zy8080668
肯定是有松动的地方,或者有灰尘,造成接触不良,引起震动
06-03-01 16:21
12楼
编辑
引用
管理
zy8080668
灰尘
06-03-01 16:23
13楼
编辑
引用
管理
zy8080668
灰尘
06-03-01 16:23
14楼
编辑
引用
管理
W68681110
螺栓松了,母线排支架不牢靠
06-03-01 17:35
15楼
编辑
引用
管理
t.iand
仔细观察一下.到底什么部位发出的声音.说具体点.大家才和能分析.解决.
06-03-01 20:07
16楼
编辑
引用
管理
liujianhai
据我观察好像是母线排上发出的声音。
06-03-02 10:36
17楼
编辑
引用
管理
wushulin
你的母線排是很寬的那種銅板了﹐很可能是電柜的設計上出了問題﹐三塊銅板是面對面的裝著﹐中間的兩個間隔很小﹐這就象一台三相變壓器的三個繞組一樣﹐互相之間產生電磁感應﹐這樣就有了一種嗡嗡聲﹐電流越大聲音越大
你可以試試﹐把銅排的間隔調寬一些﹐再用那種絕緣套把銅板套住
06-03-02 12:17
18楼
编辑
引用
管理
疑问
楼上说的好像很有道理!
06-03-02 22:23
19楼
编辑
引用
管理
liujianhai
谢谢18楼的兄弟