主题:电缆为何这样烫

点击:3850 回复:21

在低压配电盘上ACB容量是1500A,实际负载在1300A左右,我用了1C*300的动力电缆双并,结果电缆很烫,我查了下载流量表,1C*300的电缆载流量为785A,容量应该够了,可为什么结果是这样呢,请各位朋友帮忙解释一下,有什么办法补救,再加一根3*95的电缆可以吗??我在这方面没有什么经验,现向各位高手请教!!!
05-12-15 15:35
现在的电缆质量不是很好,实际载流量没有标称的大,建议更换或者再加电缆并接。
05-12-16 15:34
请问你查的是什么标准????你选择的电缆有点小!不发烫才怪!你再去查一下GB
05-12-16 16:14
靠大电缆并联来满足供电需要是很危险的......
05-12-16 19:34
铜电缆与铝电缆载流量是不同的,电缆因为散热条件不好,应取保守一些,一般经验是铜电缆应不大于2A/每平方。
05-12-17 20:12
我查的是华新丽华电缆选型手册上的,那请问3楼的,你说靠大电缆并联来满足供电需要是很危险的?那应该采取什么方法呢???
05-12-19 15:22
可不可以解释为什么电缆并联有危险
05-12-28 17:36
我也想知道为什么电缆并联有危险???
05-12-28 19:00
一群糊涂蛋
05-12-29 21:09
楼上的,说人家糊涂蛋,那你的高见呢?
05-12-29 21:49