登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教金属卤化物灯的问题
点击:1533 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dyxwh
1000瓦的金属卤化物灯不能亮了,换了灯泡亮一会儿又烧,查了电源正常,不知怎样检查和判断它的镇流器、灯泡和CD-3的触发器的好坏?它们的直流阻值是多少呢?1000瓦的金属卤化物灯的正常工作电流应该是多少呢?
请各位高手指教。
05-12-13 18:01
1楼
编辑
引用
管理
jianyiyou
换一个镇流器试试吧
05-12-13 20:36
2楼
编辑
引用
管理
dyxwh
我是楼主,这个帖子怎么没有太多人回复?大家以为金属卤化物灯很简单吗?虽然它只是由灯泡、镇流器、触发器三大部分组成,但如果现场没有备用元件用替换法检修,你怎样检测这三大元件的好坏呢?听说1000W金卤灯分欧标、美标两大类。也不知道具体是怎样的?
各位高手,不妨给一点赐教
05-12-14 17:26
3楼
编辑
引用
管理
王桂平
1000瓦的金属卤化物灯管压263V,管流4.1A.不知你所说的烧是啥意思,你能看到啥情况。是不是灯里边靠近灯头部分打火?一般是镇流器烧得多,但是不好量,你可以在说的详细一点吗?
05-12-14 20:40
4楼
编辑
引用
管理
zhj780314
你的灯泡是自整流的还是外整流的 看清楚啊不能乱用的
05-12-14 23:41
工控新闻
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
一季度我国机器人出口实现开门红
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
更多新闻资讯