主题:电流互感器二次匝间短路,二次侧输出增大还是减小

点击:2217 回复:8

电流互感器二次匝间短路,二次侧电流大还是小?
05-11-26 21:17
减小
05-11-26 21:21

ip

增大
05-11-27 21:17
增大
05-11-28 12:25
增大
05-11-28 13:09
当然增大
05-11-28 20:20
谢谢楼上几位朋友,请问为什么?
05-11-28 20:31
I2=(N1/N2)*I1
二次线圈匝间短路等于匝数减少了,所以二次电流增大
05-11-29 00:31
电流互感器发生匝间短路估计是二次开路造成的,把绝缘击穿了,应立马换了,讨论电流增大还是减小毫无意义。
05-11-29 22:52