主题:10台1.5KW的电动机能同时启动吗
点击:3435 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
金牌电工
我们厂有10台风机,每台功率为1.5KW,现采用16M^2的多股铝芯线,总线路大概有400米,问能同时启动吗?原来是每台都有一控制箱,集中在一起控制,一台台启动。现运行人员嫌麻烦,要改为钟控,故本人想用一总接触器控制,同时启动行吗?接触器容量要多大?谢谢!
05-11-19 19:44
1楼
编辑
引用
管理
87632103
我认为不可以
05-11-19 20:49
2楼
编辑
引用
管理
zhaoyubao
那是不可以的
05-11-19 21:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
启动电流大概有额定电流的数倍,如果你十台同时启动的话,所有的线路全部要更换;
05-11-20 08:53
4楼
编辑
引用
管理
8161
我以前的单位的风机就是同时启动的,
1.5KW*10=15KW,额定电流约36A吧。
考虑是负载启动,36A×(4~6)=144~216A,也就是说启动是电流有可能瞬间到200多安
正常运行中加上安全系数36A×1.2=45A,
400米的距离,铜线选用10平米就可以了——不考虑短路电流(16平米最好)
铝线嘛粗略估算好像除以0.7的系数,可以查查电缆选型表,10/0.7=15平米,也就是说16平米的铝线刚刚够。
抛砖引玉,希望大家讨论一下。
05-11-20 09:10
5楼
编辑
引用
管理
8161
也就是说我同意总控,不用换线,加大接触器的容量(负载启动)选用60~80A的接触器
抛砖引玉,希望大家讨论一下。
05-11-20 09:14
6楼
编辑
引用
管理
赵静东
我同意楼上的意见.
05-11-20 10:09
7楼
编辑
引用
管理
一鸣
我个人不太赞成:一,16平方的铝线在常温下25度满载流量85安,十台1.5千瓦的电机启动电流最少也有120安,长期使用后果可想而知。二,400米长的线路,压降也是一 大因素。
说得不对请大家指正!
05-11-20 11:45
8楼
编辑
引用
管理
dwbb
用了就知道了,我认为还是好用的. 开始启动时会压降好多,呵呵,降压起动了.(不过说实话400米的线路是太长啊)
05-11-20 13:03
9楼
编辑
引用
管理
hty.czh
反正你原来也不是同时启动,那你分段启动不就可以了吗?分成二或者三段,可以做到一地控制,甚至一键控制,比以前一个个按已经好多了。