主题:10台1.5KW的电动机能同时启动吗

点击:3435 回复:14

没有问题,可以使用!使用一个大一点的接触器60A够了,16mm2铝线也足够了,试试吧。
05-11-20 18:43
大家估算一下16平方铝线。300米长,20度时的电阻0。53欧(战且不考虑温升)启动电流按100a计算,每相压降53欧,交流接触器还能吸合吗?
05-11-20 19:07
建议分段加时间继电器分段控制,多用接触器,什么都不用考虑.
05-11-20 20:36
可以但不必换接触器最好就是加中间继电器,可以单独启动又可以分开启动。
05-11-20 20:45
同时启动我认为有点困难,主要是距离太长了,10台你分组启动还有的考虑.
05-11-20 22:22