主题:[求助]高压变压器带负载送电好还是不带负载送电好?

点击:4391 回复:8

10KV,1600kva油浸电力变压器,带负载送电(高压)冲击大还是空载送电冲击大?
我怕送电瞬间电压波动大对低压设备造成影响。
谢谢!
05-11-19 14:18
晕,变压器带负载送电一般是不允许的
05-11-19 22:30

引用 wangbingmei 在 2005-11-19 22:30:00 发言【内容省略】

对啊!谁敢带载送高压电?特别是使用高压熔断器当开关的;低压也应尽量避免带载送电。很容易引起弧光短路的,并且有损触点。
05-11-20 09:31
收到,多谢
05-11-20 12:33
最新版的安全操作规程:
  停电拉闸应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
  别说是带负荷送电了,俺们这儿有载调压的人家都是停下电来再调,哈哈哈
05-11-21 09:34

引用 不想说再见 在 2005-11-21 9:34:00 发言【内容省略】

脱kz放p
05-11-21 22:59
大哥,你不考虑其它也要考虑断路器的寿命呀!!!
05-11-22 01:23

kql

引用 chum 在 2005-11-22 1:23:00 发言【内容省略】

表情表情
05-11-29 20:00

引用 sys1954 在 2005-11-21 22:59:00 发言【内容省略】

什么最新安规?一直都是这样。再说大变压器允许停下电来再调压吗?胡扯。
05-11-29 20:23