55KW的电机,用多少平方米的线?
05-10-18 16:35
不好意思,能不能让我猜一下,用35平方的吧
看看专家的回答吧,我不会计算
05-10-18 16:42
差不多 ,我也是这样想
05-10-18 16:43
哈哈,还没专家进来讲解一下怎么计算啊?
05-10-18 16:57
55kw大概110A,选择见下图
附件
05-10-18 17:22
附件
05-10-18 17:24
图片上不去传个压缩的,自己解开看吧
附件:
[本地下载]
05-10-18 17:25
铜芯25平方毫米,铝芯35平方毫米.
05-10-18 20:57

yrq

我单位有55KW电机,应用在吊车上,所使用的线是35平方的,工作至今为发生异常现象.
05-10-23 22:38
35平方铜线标称电流132A当然没问题;25平方铜线标称电流85A长期大负载可能会出事.