登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:漏保开关脱扣异常

点击:255 回复:28

这个产品是不是就没提供外连部件?
有没有可能组合时不正确~比如一个在上一个在下就组在一起了
现在奇怪的是左侧没下来右侧的下来了,所以猜测是过流
25-11-03 21:35
多普克的白金冷冻版漏电保护器 下面的螺丝还是一字型的螺丝 材料厂家说是钛合金
附件 搜狗高速浏览器截图20251104070643.jpg
附件 搜狗高速浏览器截图20251104070655.jpg
最后修改:2025/11/4 7:07:30
25-11-04 07:06
其他漏保与空开 还是十字花的螺丝
附件 搜狗高速浏览器截图20251104070630.jpg
25-11-04 07:06
漏保机构坏了,直接更换
25-11-04 07:27

引用 知道一点 在 2025/11/3 14:33:38 发言【内容省略】

的确如您所说,正常都合上,按漏保的测试扭,二边都跳,
都合上,扳下左侧开关右边同跳.
最后修改:2025/11/5 7:26:44
25-11-04 09:10

引用 liuxd6909 在 2025/11/4 9:10:40 发言【内容省略】

试试旁边那个,是不是也不跳
或许记错了
同老兔子问,怎么没有联动附件?是忘安装了吗?
25-11-04 13:23
正常都合上,按漏保的测试扭,两边同跳,
两边都合上,扳下左侧开关右边同跳 。是我打错了
25-11-05 07:28
既然这样
使用中出现顶楼现象,查过流
测试中出现顶楼现象,重点查流程
25-11-05 09:00

引用 liuxd6909 在 2025/11/5 7:28:49 发言【内容省略】

1.在你检修做测试时,按下漏保的测试扭,只跳了右边断路器,左边手柄没有下来,而在后来的测试中,每次两边的都跳下来了。
2.你去做检修时,什么都没动,就发现右边的断路器跳了,而左边的漏电部分手柄没有下来。
如果是第一种情况,应该就是漏电部分的脱口机构有卡住的情况,联锁断路器的部分动作了,而手柄没有下来。
如果是第二种情况,那就是线路过流或者短路造成断路器跳闸,因为不是漏电,所以左边漏电部分没有动作。
如果是第一种情况,后面测试都正常的话,我觉得没必要更换
再持续观察一段时间,如果再有发生就把左边漏电部分换掉
如果是第二种情况,就检查线路与负载。
25-11-05 09:21