登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:现场电能表集中使用以太网方式采集数据

点击:86 回复:3

本产品用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该协议转换器最多支持连接10个电能表,用户可根据DLT数据标识自定义选择最多29个数据与上位机通讯。
3、该转换器与电能表通讯的参数用户可自行调整:包括协议、波特率、校验位、停止位、转换器命令发送间隔时间以及等待数据返回时间。
附件 86bbd9520e3539c766d5ccbafb37f56f0050218b.jpg
25-03-18 11:41
谢谢楼主分享。
25-03-19 08:31
客气啦
25-03-19 11:38
最近有客户使用DLT645/TCP协议转换器遇到一些问题,今日和大家分享下经验
该协议转换器用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中
其中使用ModbusTCP有关寄存器地址注意:
0#电表起始地址为40001
1#电表起始地址为41001
2#电表起始地址为42001
…………
9#电表起始地址为49001
起始地址不是从0开始,要从1开始,如果从0开始读,读10个长度,那么后面结果都读不上来
另外建议用户选择电能表时不要选择小众的电能表,推荐使用如威胜这种常用的电能表,如果对于不太懂电能表以及协议的话,建议用户直接选择大连德嘉DLT645/TCP(PLUS)协议转换器,这种使用起来比较简单,容易上手,可根据用户需要选择指定电能数据,而且对于后续维护来说很方便。
附件 123456.jpg
25-03-19 11:42

工控新闻