主题:【话题】这个程序中减法咋不执行?(20250311)
点击:281 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
YS-W
是那么回事,看你贴出的数值,1、153、154、155的值没有等于0,2、且1200与1204的值相等,你自己看看问题出在哪里?
25-03-12 07:48
11楼
编辑
引用
管理
非同寻常
你的这个VB153 154 155都等于零是表示每天凌晨零秒的时候执行(零秒的时候根据扫描周期,这一段程序会被执行多次),过了凌晨零秒就不会为零,也就不会执行了。
我猜的VD1204是前一天之前的累积流量,VD1202是到当天12点的累积流量。
如二楼
= VB153 0 后边加个上升沿 --|P|--
25-03-12 08:51
12楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
可以在你的程序中,减运算前面加一个上升沿,在传送前面加一个下降沿,这样就好理解了!
VD1200,Vd1204,vd1208在程序中都是唯一的,那你是想干嘛咧!都没有用,统计个毛线啊!
25-03-13 11:04
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
xuhuifox
在 2025/3/13 11:04:33 发言
【内容省略】
参考11楼回复
下降沿没必要~统一用上升沿,为啥估计你还不理解,慢慢咂摸
后半句不对~按楼主的题意,应该加个mov #0 vd1200,当然可能在其他地方有
或许甲方要日流量差?
25-03-13 11:40