登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这个程序中减法咋不执行?(20250311)

点击:280 回复:13

我想计算一下前一日的流量,我做了以上一段程序,但运行时变量vd1208始终是0,感觉像是程序中的减法没执行,只执行了后一步的传送指令,哪位高手给指点一下,谢谢了!另外,我需说明的是VD1200,Vd1204,vd1208在程序中都是唯一的,没有在别处引用
最后修改:2025/3/12 9:47:41
25-03-10 12:37
附件 日流量计算程序.jpg
附件 计算前数据.jpg
附件 计算后数据.jpg
我想计算一下前一日的流量,我做了以上一段程序,但运行时变量vd1208始终是0,感觉像是程序中的减法没执行,只执行了后一步的传送指令,哪位高手给指点一下,谢谢了!另外,我需说明的是VD1200,Vd1204,vd1208在程序中都是唯一的,没有在别处引用
25-03-10 13:23
= VB153 0 后边加个上升沿  --|P|--
25-03-10 16:17
目前看不懂你的程序
25-03-10 17:25
把VB153-155短接,能执行不?
25-03-10 17:57

 。。。。。试着理解你的程序 :
           VB155   VB154   VB153  这三个数值必须等于 0     才可能执行 VD1200 减 VD1204  结果放入VD1208
                                                           并且把1200的值送入 。。。(水印遮挡,看不清)
           那么,前面三个数值等于 0  了吗 ?
           如三楼所说 , 不太看得懂你的编程思路 。。我水平差 ,呵呵
25-03-10 21:02
你这程序VD1208肯定是0啊,因为1200和1204一直相等
25-03-11 08:36
VD1200=VD1204,那么VD1200-VD1204=VD1208=0,没错啊!
25-03-11 09:44
PLC的基本工作方式再回顾一下问题就解决了
25-03-11 10:23
减法前面三个值,要全等于0 的时候才执行减法,你这3个值没全等于0
25-03-11 13:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯