主题:昆仑通态与1200网口连接状态显示问题
点击:208 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
qjj740210
使用模拟器或者实物HMI连接PLC,将连接状态指示灯这个状态位变量再组态一个数值显示框显示,检测发现断线后指示灯由绿变红再变绿(绿=0=正常;红=1=断链接),但是变量确实是只由0变为1。
25-02-26 16:19
11楼
编辑
引用
管理
qjj740210
咨询了昆泰技术,这个通讯状态量不能当做开关量(0/1)处理,它是一个数值量,0代表连接正常,其他非0有-2等等各种情况,拔掉网线后就是-2状态,咱们组态的指示灯却是开关量,它将-2认作0处理了。
监控发现,拔掉网线后这个状态量先是1008,大约5s后变为-2。
最后修改:
2025/2/26 17:04:25
25-02-26 16:55
12楼
编辑
引用
管理
tigermu
那就得做个脚本了,其他值变成非正常值,正常值是0,非正常值是1,然后赋给指示灯。
25-02-27 08:19
13楼
编辑
引用
管理
qjj740210
昆仑通态技术就是这么讲的,他说他们做这个习惯使用脚本,就是这样做。
总之屏现在这个McgsPro组态软件平台比之前的Mcgs平台有些变化,有些东西做了改变不能直接转换过来,但新平台使用起来速度效率功能等明显提升了不少。