登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】厨房偶尔跳漏保(20250220)

点击:108 回复:11

请问应该怎么找故障点。
当时还能合上闸,但是过了十多天,他又不时跳闸。
水龙头在阳台,拆除了到水龙头那块的插座(之前的三四个插座,一并拆除),好了。
现在想用拆掉的这几个插座,请问怎么找故障点。
最后修改:2025/2/21 9:25:31
25-02-20 12:45
偷懒就用排除法,因为正常用摇表也不一定一次就能找出来。除非用那种专业的脉冲检测仪。
25-02-20 13:22
首先你没说拆除阳台插座是从哪里拆的
如果是在阳台那里拆的,可以排除到阳台这段线路,重点在阳台那里的几个插座上(包括那段线路)
先加上最近的一个插座,后边的拆除,多观察几天,不跳漏保,再接上一个……
如果是从屋里拆除的,恢复线路,在阳台那里先接上最近的一个插座,其余拆除……
希望不是屋里到阳台这段线路出了问题(能换线也不是问题)
遇到过,几年的房子,从漏保空开到第一个插座之间n线漏电,换不了线,打明线难看,最后与地线交换解决
25-02-20 14:28
估计就是插座不行。
25-02-20 16:11
估计插座潮湿
25-02-20 19:28
实际就插座那个区域绝缘下降
你把那潮湿区域清理一下,换几个新插座就完事了
25-02-20 21:06
看看触点是不是有不好的,直接就扔掉。
25-02-20 23:46
1 线路轻微破皮漏电
2 插座周边潮湿放电
3 用电设备漏电
25-02-21 08:06
也遇到过,一到夏天阴雨天就漏电,合不住漏保开关,断电用摇表测每相对地电阻几乎到0位,线在墙里面,没办法难看也得走明线。
25-02-21 08:30
遇到过插座线绝缘不好 合不上闸的 当时用万能表能测出对地阻值不高
25-02-21 10:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯