主题:欧姆龙CVM1-CPU11-V2 PLC安装串口模块参数修改相关求助

点击:146 回复:14

附件 LK201模块安装位置.jpg
附件 LK201模块安装参数配置.jpg
附件 LK201模块安装后报警状况.jpg
求助各位大神欧姆龙CVM1-CPU11-V2 PLC安装LK201串口模块后参数如何修改,插入串口模块后PLC直接报警了。
拜托给与指导,谢谢!
25-01-20 15:10
老古董了把,
CJ系添加串口模块是这样的:
1,断电,添加串口模块硬件,
2,调整模块单元号(不要重复就行)
3,软件设置对应硬件位置+单元号
4,编程模式写入设置,
5,重启或者切换到监控模式即可。
25-01-20 15:16
谢谢!
我这个是CV系列,是更老的古董。和CJ系列一样调吗?
25-01-20 15:19

引用 jie800 在 2025/1/20 15:19:15 发言【内容省略】

见都没见过啊,问问欧姆龙客服吧,品牌价值就在这里了
25-01-20 15:51

引用 bnnyygy 在 2025/1/20 15:16:56 发言【内容省略】

最好找本资料
记得在底板面还有dip开关要设置
表面的开关有单元号,波特率,软件使用支持此型号的,好像改变某DM区参数来设置这个模块
软件好像没有设置功能
你用CPU自带232口连上电脑软件,会提示是什么报警
有色院设备?
25-01-20 16:39
欧姆龙停服了,他们也不知道啊
25-01-21 00:02
LK201上DIP设正确后连机试一下;
25-01-21 08:44
C20-LK201  C200H-IP007好像是这个型号了, 用过连接过电脑,还可以
断电插上 拨码开关对了好像就行了。
25-01-21 09:31
这些老古董,会玩的人感觉越来越少了。
下一步要不要考虑升级电气啊表情
25-01-21 11:26

引用 jie800 在 2025/1/21 0:02:12 发言【内容省略】

自从改版后,很多资料都找不到了
通过在线客服,400客服,邮件等试试,或许有能帮你找到资料的好人
25-01-21 14:18