引用 逍遥的久鸣 在 2024/10/24 14:36:36 发言【内容省略】
是灯关不了点击:2404 回复:88
引用 qjj740210 在 2024/10/24 15:05:57 发言【内容省略】
和使用环境有关,这样用,家用的开关在好也无法保证不短路,继电器用久点在密封情况下很多都不能完全断开的。引用 老兔子 在 2024/10/24 21:31:20 发言【内容省略】
不引进零线,只控火线,完全不同,就算有电弧也是很短时间的,因为串在灯泡上,只是灯亮的时间长那么零点几秒,同相之后电弧也就没有了,但是零火都引到一个开关,零点几秒短路开关不跳会变成一直短路,引用 老兔子 在 2024/10/27 20:48:17 发言【内容省略】
2p的开关触点不是同一触点控制,是分开两个开关的。而且是同时通断的,看你是完全不了解,1p+n那类断零线的,接通还是零线先接通,断开还是零线后面断开,自己拆开看看就知道了,家用双联开关触点和动片断开时隔一毫米左右,绝缘就靠空气,接通和断开都会有点火花,如果在有点脏有点潮湿,很容易击穿打火。我家插座插着风扇,表面都被激穿烧焦,还是正泰的,实际和品牌无关,表面潮湿,激穿很正常,引用 467337802 在 2024/10/30 22:00:18 发言【内容省略】
请问一下, 2P开关下面接一个负载,是不是从相线到负载,再从负载回到零线?如果拉下或者合上2P的开关,是不是也是零线进入开关?引用 老兔子 在 2024/10/31 19:13:05 发言【内容省略】
2p开关和双控开关没有可比性,2p开关零火线两条中间是有绝缘分开的,一共四个接线端,而且触点隔离距离比双控远很多,双控开关是三个接线端,触点接触距离是很近的,两个出线端和动片也没有塑料绝缘隔离,我才搞维修电工五年,碰过几个两个静触点和动触点分不开的,像上面图这样接触点不能完全分开就是短路,零火直通。。不要说什么开关质量问题,这开关设计就不是给你这样用的,而且开关也有一定寿命,开关坏了就短路,另一种接法开关坏了最多灯关不了,那么大的安全隐患,你还说是开关问题。。。正常接法开关就算坏掉也不会短路的。引用 老兔子 在 2024/10/31 19:13:05 发言【内容省略】
有一点你没明白,就算开关质量问题,正常损坏也不应该出现短路。像这图接法出现短路现像不能怪开关质量不好,明显是接法错误引起的。考电工培训是有考双联控制的。你说的2p断路器,就像触点粘一起,也不会短路,最多是关不掉电源或送不上电,正常损坏不会出现短路现像。。。像一条线要转换相,工业上是用两个接触器控制的,接触器一组两个静触点,断开时是动触点是同时断开两个静触点的,就算这样断开,在三相电中也会出现触点粘住或打火短路的,所以又有了机械联动,两接触器有一个粘住另一个就无法吸合,但是因为灰尘,也无法避免短路,所以前面就加了保险丝或断路器来避免严重故障。。引用 老兔子 在 2024/10/31 19:13:05 发言【内容省略】
还有一点,2p开关下面电流火线经过用电器才回到零线,2p开关下面不是直接短接在一起,短接就短路了。但是上图的双控开关,一个开关触点打火击穿或粘住,另一个开关转换,这时两个开关的线就没有经过用电器直接接通,就短路了。同样情况,如果用电器一端先接零线,就不会短路。。。如果你还不明白也没办法解释了。。。引用 467337802 在 2024/11/17 17:14:22 发言【内容省略】
我不知道你用的是哪一种双控开关。