主题:[求助]控制电缆感应电压过大咋办啊?
点击:4297 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
cxlvkl
14芯控制电缆,一芯通入220v交流电,其它芯测得超过40v的感应电压,使得控制信号灯不能正常工作,如何补救?
请不吝赐教!
05-09-14 20:37
1楼
编辑
引用
管理
hdsr178
屏蔽层接地;
无屏蔽层时,加编织套(防波套)或穿钢管,再接地;
多余芯线接地;
选绝缘为XLPE、PE的控制电缆;
数字电路用阻抗相匹配的对称电缆(双绞屏蔽电缆)、同轴电缆。
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
05-09-14 21:15
2楼
编辑
引用
管理
mcz
电源线与信号线不应走同一根电缆,应分别走两根电缆。并按2楼的方法敷设。
05-09-14 21:57
3楼
编辑
引用
管理
zsj31
同意二楼的意见
05-09-15 16:24
4楼
编辑
引用
管理
非凡亦风
将控制电缆的铁皮和铜皮接地
我不明白你们怎么连最基本的东西都没做到
怎么能上岗的??
05-09-15 21:38
5楼
编辑
引用
管理
chum
没屏蔽层时抽一根不用的两头接地,这样应该可以把感应短路,那其它线的感应就没那么大了
05-09-24 13:34
6楼
编辑
引用
管理
dv0429
强烈建意电源线跟控制线分开走线,特别是组网和有高速计数器的场合,要不因干扰而出了问题你等着哭吧
05-09-24 16:34
7楼
编辑
引用
管理
chum
材料限制的情况下,你可要谅解楼主哦
05-09-24 17:32
8楼
编辑
引用
管理
cq218
加个旁路电容试试看
05-09-24 23:30
9楼
编辑
引用
管理
高原
若没有屏蔽只能外加继电器转化一下,呵呵
05-09-24 23:56