登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:整机设备功率怎么计算啊

点击:3203 回复:24

引用 卢学斌 在 2022/5/17 8:04:38 发言【内容省略】

这样算吧,13个1KW三相电机,加起来是13KW,电流是26A
其余单相总功率是15KW,分到3相就是5KW,然后5000/220=22.7(目前不确定到底是除以220还是380,就按220算吧)
加起来就是49A,按照楼主说的同时工作最多7成,那么49*0.7=34.3A,
这个34.3还是按额定电流算的,实际中应该也就七八成的样子。
22-05-17 10:16
说来说去还是对功率理解错误……功率和几相无关,三相分一下15变成5,你算的时候还不得5+5+5加起来算。三相功率也是算总的,不是算每相平均多少。
22-05-17 11:08
如果全部是三相或者单相肯定是直接相加,问题是现在单相设备接在了三相上,算的是三相的进线电流。
反正如果是我配线肯定就是这样算的,至于最终怎样,到时这个设备正常运行起来了等楼主测实际电流就知道了。
22-05-17 11:22

引用 YXBK 在 2022/5/17 11:22:55 发言【内容省略】

 这个问题有意思,静待实测结果
22-05-17 13:56
三相 P = 1.732 * Ul * Il * cos a = 660 * Il *cos a。
单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。
单相电机分配的好,每相线电流也小。
但我们一般选线要选大点的好。
400W的伺服驱动器,有人用2.5mm2的线表情
最后修改:2022/5/17 16:06:38
22-05-17 16:02
我算一下不知对不,轻拍砖。就按版主的算法15kw单项负载。按三项算,毎相5kw。功率因数0.8.单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。得出毎相电流为应为28.4a。三相负载 P =1.732 * Ul * Il * cos a得出电流为24.6a   28.4+24.6=53A.保险安全起见,保有余量。16mm的线。()63的的空开也可以用,但可能负载冲击时可能会跳闸。)配合100a的空开。这样比较放心。
最后修改:2022/5/17 21:44:07
22-05-17 21:36
单相电机平均分配到每相,按照三相负载计算可以。负载同时系数啥的需要根据行业经验或查手册,电缆选型和开关选型最好也查手册解决,环境、线缆形式、负载特点都要考虑。
22-05-18 06:35
   楼上好多解说都可以,楼主选择的线个人感觉还是不错,余量很大,常规的 30% 的余量到达了! 线径也够用了, 注意单相电机接线尽量三相相线均分来接,保养电柜三相入线各线电流差不多最好
22-05-18 07:50

引用 877476825 在 2022/5/17 21:36:47 发言【内容省略】

你忘记了楼主括号里的这句话(电机最多只有六七成会同时工作)。还有要考虑电机的负载率,很少有电机是满载运行的。
当然这是小功率设备,6平方、10平方、16平方,从成本来说也差不了几个钱。
但如果总功率是1000KW,这样就可以少算300KW,600A了。
22-05-18 08:11
客户工艺改了,7个400V三相伺服电机总功率13KW,3个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算4KW,总电流最大我算了下38A左右(功率因素按0.8,电机全部运行),打算用10平方毫米的线,40A的总空开,这样应该没有大问题吧
22-05-18 09:34

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯