登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个24V继电器线圈烧坏了一个plc输出点

点击:2468 回复:36

其几天接了几个中继。品牌不同。一样接法。正负极不一样,有的是13,有的是14.
22-05-08 18:18
是把PLC外壳拆掉,才看到烧坏的地方!不拆是看不到的!
22-05-08 18:57
那个是二极管,以前我们接继电器都是外部自己加一个二极管,用来消除感应反电动势,他这个高端一点,自己内置了!
22-05-08 19:02
开始只闻到一股烧焦味,通过排查,烧焦味是PLC散发出来,没有办法,只能把PLC拆下来,拆掉外壳,看电路板Y点输出的地方有一个点烧黑了,才知道出哪一个点烧坏了!PLC型号是松下 FP-XH
22-05-08 19:06
那你就检测一下继电器13-14是不是短路状态
这个二极管够坚强
22-05-08 20:08
铜箔都没了。。
设计问题很大,输出回路没有过流保护么?如果设备实际工作中发生短路,要么烧线路,要么烧电源。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
遇到过一次SMC的电磁阀,串联了一个二极管,接反了没输出。在普通电磁的概念无非LED不亮,TMD,这个直接不工作。
22-05-08 20:52
没用过这种两线圈的
22-05-08 21:17
不是双线圈,这是里面内置了了一个二极管而已!
22-05-08 21:54
见识了,也是这么多年第一次见识这种继电器。
22-05-09 09:14
这是续流二极管,反向并联在电感线圈、继电器、可控硅等储能元件两端,在电路中电压或电流出现突变时,对电路中其它元件起保护作用的。
22-05-09 09:40

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯