登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:我想问下为什么电力局的配电箱所有零线和火线都是通的

点击:4370 回复:17

附件 7ea081cb39dbb6fdfa0d10c94c24ab18962b3701.jpg
比如这样火线和零线用万用表的翁鸣档测试是叫的。而且我看了隔壁的全部都是一样叫的 我以为是短路。楼上电路我也断开没有接也是通的。
21-12-13 17:04
你是测进线端还是出线端,如果是开关断开的情况下测出线端那么应该是负载的回路。可以把出线端电线拆了再试试。
21-12-13 17:19

引用 surfacersnow 在 2021/12/13 17:04:36 发言【内容省略】

1、测零火的时候,验电没有?是带电测量么?
2、测零火的时候,漏电开关全部打下没有?电源线并了几个空开知道么?
上面简单的说,就是1不能带电测量。2不能带负载测量,要完全断开电源和负载测量。
21-12-13 18:48
还有就是别忘了电能表的电压线圈和漏电保护断路器内的电子电路也是负载的哟。
最后修改:2021/12/13 19:53:37
21-12-13 19:51
你得把电柜里面的仪表全部断开再来量,不然就都是通的!
21-12-13 20:21
楼主基础知识学习一下…
21-12-13 21:42
可能输出接了变压器啊
21-12-14 12:01
零线真与火线通了一送电不炸了;
21-12-14 13:43
嗯,正常,按你的图中这样测,当然是通的。
一:上端测进线的话,是带电测量,从变压器过来的,变压器本身是线圈,当然是通的;
二:下端测出线,出线上带有负载,有线圈连接,当然也是通的。
21-12-14 14:10
下线有负载,相当线圈。
21-12-14 20:14

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯