登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个风泵电机,搞了三天都没好,空载电流大,找不到原因了

点击:2649 回复:30

估计是干扰问题,以前遇到电源基本平衡,但三相电流差别比较大的,但使用正常的。变频器输出波形是方波(功率因数高且经过整流滤波),三项电源是正弦波,而楼主的万用表不是真有效值表,会不会是这个原因
21-11-11 20:38
不是变频器,只是接触器加热继电器的,搞不清楚原因了,暂时没管它
21-11-11 21:16
换成耐过载电机试试,就像以前的普通空压机电机一般会耐过载10%
21-11-12 16:03
正常风泵类应该是轻负载
21-11-12 18:58
用指针万用表测一下电压,要是供电电压不平衡,与电机无关,电机可以测量三相直流电阻,用电桥测一下三相绕组的直流电阻,若正常就是系统电压不平衡,电机问题就能搞清
21-11-13 08:09
25楼
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 23:04

引用 工控协会 在 2021/11/13 23:04:19 发言【内容省略】

应该不是漏电的问题 电线都换过 关键问题三个新电机 电流不平衡 但电压平衡的 但是用变频器的时候 电压电流都平衡 不管是输入还输出
21-11-14 00:28
你这三相电压测量时是不是在运行时测量的?,如果不是最好在带负荷时再测量一次,我怀疑线路中有一相接触电阻偏大,没负荷是电压平衡,有负荷时电压有偏差了。
21-11-15 14:32
33
21-11-15 14:59
原来是普通三相电机,后来拿的都是变频电机吧
21-11-15 15:02

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯