登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个风泵电机,搞了三天都没好,空载电流大,找不到原因了

点击:2649 回复:30

引用 woshigoutou 在 2021/11/9 16:42:27 发言【内容省略】

测了很多次 就那相电流小 旁边5.5kw的也是有一相电流小,
21-11-09 16:54

引用 1123069902 在 2021/11/9 15:53:10 发言【内容省略】

最开始带泵电流大 然后取掉泵 空载电流5a左右且不平衡 测三相电压差不多 肯定怀疑电机问题 况且把电机拉到另一个电源 依然是电流大且不平衡
21-11-09 16:56
把电机的线对换下,看看电流会怎样。
21-11-09 22:19
换这么多电机,不可能电机都是坏的。感觉印刷机专用稳压电源有问题。另外你用变频器驱动电机,是运行在35赫兹,这个时候变频器输出电压应该在260伏左右。由于使用变频器了,即使输入不平衡,变频器输出也是平衡的。
21-11-10 00:06

引用 pacific_boy 在 2021/11/10 0:06:05 发言【内容省略】

测试过的 变频器输入电压电流都是平衡的  如果说印刷机稳压电源有问题 那在车间门口空载也电压正常电流不平衡 空载电流也大
21-11-10 07:07
今天换了另一个品牌的3KW电机,仍然是空载电源大,且三相不平衡,没辙了,实在也找不到原因了,直接用个3KW变频器驱动电机,空载电流就降到2.8左右,且三相就差不多,想不明白的是,电压平衡,为什么电流会不平衡,另外电机直接运转为什么电流大,加变频器电流就正常了??
估计电源问题
21-11-10 09:21
提个补充问题。测三相输入,测得两相之间的3个电压都是380V,是否表示输入电压就是平衡的?
21-11-10 14:11
补充问题:换下来的电机能有没有在另一个地方空载运行下,排除机械因素
21-11-10 14:19

引用 1123069902 在 2021/11/10 14:19:45 发言【内容省略】

都是新电机
21-11-10 16:34

引用 janrainy 在 2021/11/10 14:11:14 发言【内容省略】

数字三用表测的 另外 检查过稳压器的输出电电压 基本差不多 我也是想不通为什么电压平衡 电流不平衡?空载还那么大的电流
21-11-10 16:36

上一页 下一页