登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个风泵电机,搞了三天都没好,空载电流大,找不到原因了

点击:2646 回复:30

一个印刷机用的风泵,3KW的电机,电机烧了,然后买了一个电机100L2-4 3KW的,换上就说没法用,电机很烫,我到了检查电机电流大约8A左右,应该过载,测试三相电压差不多,就将电机取下来,单独试电机,空载电流分别是4.6 4.8 5.4左右,三相电压390V,差别大约1V 感觉是电机问题 第二天换了个电机,空载情况依然一样,然后我就换断路器,接触器,热继电器,甚至电柜到电机电源线都换过,但电机空载电流依然很大4.6 4.8 5.4左右,且不平衡,也怀疑是电源问题,但电机电压依然是平衡的,差别就1V左右,三用表是优利德UT161,钳形表是UT201,考虑是印刷机电源问题,但是这个电机的电源是和旁边一个5.5KW的风泵是一组电源,分别是不同的空气开关而已.然后把电机拉到车间门口,有组三相电源(印刷机用的三相稳压电源)在车间门口空转电机,仍然是电机电流大,且不平衡,电流和上面的一样 电机接线柱上电机一样没差别,联系卖电机的,说换另一个品牌的电机。好吧,今天换了另一个品牌的3KW电机,仍然是空载电源大,且三相不平衡,没辙了,实在也找不到原因了,直接用个3KW变频器驱动电机,空载电流就降到2.8左右,且三相就差不多,想不明白的是,电压平衡,为什么电流会不平衡,另外电机直接运转为什么电流大,加变频器电流就正常了??
附件 微信图片_20211108193924.jpg
后记:今天重新测了变频器的输入输出电流 频率35hz 输出电流6.1a三相平衡 输入3.8a三相平衡  输入电压390v三相平衡 因为今天换的4kw电机 拆了变频器 重新装的接触器和热继电器 实测电压390v 电流7.0 6.8  6.4 测旁边的5.5kw泵 电流10.0 10.0 9.2依旧不平衡 能用 暂时不管它了
最后修改:2021/11/9 11:09:29
21-11-08 19:39
加了变频器后测的电流是输入电流还是输出电流,另外电机接法对不对
21-11-08 20:49
还是你的电源问题信不?建议你监控一下变频的输入的三相电流,应该是不平衡的
21-11-08 21:07
测的变频器输出电流,电机接的星形没问题
21-11-08 21:17
确实忘了监测变频器输入电流,但电压是平衡的,电流也会不平衡吗?
21-11-08 21:22
为啥一开始怀疑电源可能有问题,不互换电源验证呢,只是一味地换电机
21-11-09 15:53
交流电源,三相电压电流肯定有波动
21-11-09 16:02
同一个设备,别的能用,这个不能用?电源不可能有问题的。马达的空载电流一般都比额定电流低,长期空载运行的温升还不至于用手都不能摸,不能摸就是马达自身有问题。
21-11-09 16:22
我感觉你电源应该没问题。
21-11-09 16:41
是不是周围有干扰设备,或是你卡表卡线位置不同,导线没在卡表中间。
21-11-09 16:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯