一个6A的空气开关出来后接了一个2A 的保险,在从保险经中继,再到负载,现在的现象是空开总是跳闸,但是保险没啥,有大神分析一下不。
21-11-05 09:25
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好根据实际情况画个简图,这样好分析一些
21-11-05 09:57
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
钳形表卡下电流就知道了 看你描述现象,空气开关的问题可能性比较大
最后修改:
2021/11/5 10:16:32
21-11-05 10:15
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
是我的话这样考虑,2A保险没炸,那就是先考虑断路器问题。更换后还是有这个现象,在考虑断路器到保险那段线,换个断路器快呀。
21-11-05 10:35
4楼
编辑
引用
管理
s7200
保险丝不合格的可能也有,测量电流看看
21-11-05 20:18
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
代换一个新的6A的空开,低压电器国产性价比很高,但是缺点就是一分钱一分货,想要国产的价格又想要进口的品质那是不可能的,所以经常换坏了的国产空开不要奇怪。
21-11-05 20:27
6楼
编辑
引用
管理
goldage
先换空开再说吧,这类故障用代换法
21-11-05 21:16
7楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
瞬时电流大吧
21-11-06 10:36
8楼
编辑
引用
管理
931814679
慢熔保险吧
21-11-09 15:53
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
你的熔断器应该不是快熔型的,是一般的g型,要结合断路器的脱扣曲线来看。
21-11-10 14:13