登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相电流不平衡会引起三相三线漏保跳闸吗?(20211103)

点击:4371 回复:19

首先,是个三相三线的漏保,因为没有零线;
其次,下面动力部分,均是三相电机;
只有控制部分,用一个二相400V/220V的变压器,容量150VA,这样,会引起漏保跳闸吗?
另外,如果是变压器次级漏电呢?
最后修改:2021/11/4 9:04:54
21-11-02 12:49
单独的不平衡有零序电流不会有漏电电流,只要没有漏电电流不会跳漏保。
21-11-02 13:07
首先没有听说由于三相电流不平衡造成漏保跳闸的
其次如果变压器是隔离的,从理论上讲就算次级漏电也不会引起漏保跳闸。
最后修改:2021/11/2 14:20:50
21-11-02 14:20
不会,漏保,顾名思义,有漏才保护,不漏不管,至于电流太大,那是断路器的功能
21-11-02 14:38
不会漏电跳闸的,我单位设备控制变压器次级接地都可以的呀!
21-11-02 16:27

引用 gk_0 在 2021/11/2 12:49:05 发言【内容省略】

但凡有个机会,你拆卸一下无熔丝断路器(空开),就知道里面的原理了。
断路器里面的控制逻辑就是一个脱扣线圈,其功能就是过流短路才会跳,不过一般的三相马达运行中,三路电源间的电流差异还不足让它跳闸的,能跳闸一般都是接地短路级别瞬间大电流了。
附件 image.jpg
21-11-02 19:10
去某宝找了一张原理图,看出来没?就是检测三路火线的电流是否平衡然后跳闸,应该是这样的。
附件 image.jpg
21-11-02 19:31
那种情况跳闸也是属于过流,不属于漏电
21-11-02 22:04
6楼的怎么说?
21-11-03 08:14
看清楚是漏保
21-11-03 08:14

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯