登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相电流不平衡会引起三相三线漏保跳闸吗?(20211103)

点击:4371 回复:19

引用 gk_0 在 2021/11/3 8:14:40 发言【内容省略】

我的理解是只要不外接零线就是可以的,如果接了其他地方的零线肯定不行,因为接了后就有电流流过,而这个电流不流过零序电流互感器,相当于就是有漏电了。
如果不外用零线,所有的电流只在这三相里面流过,电流是流动的,有进有出,这样零序电流互感器检测的就是0,所以不会动作。
其实漏电断路器讲究的就是有多少进就的有多少出,多出或者多进都不行,比如用它的火线外接零线或者用它的零线外接火线都是不行的。
21-11-03 09:07
另外关于隔离变压器的问题,做了实验不跳漏保也不触电。
21-11-03 09:11

引用 YXBK 在 2021/11/3 9:11:09 发言【内容省略】

是听说用隔离变压器后,次级220V摸着也没电的事情,那如果次级接地呢?还不触电?
21-11-03 11:28

引用 gk_0 在 2021/11/2 12:49:05 发言【内容省略】

应该跳
理由就是那个150VA变压器,它的回路走了旁路零线,定变压器负荷大到程度,三相漏保就跳。
21-11-03 12:43
都说了没有用零线,没有用零线,变压器初级用两相火线400V,次级220V
而且功率150VA,不是150KVA
最后修改:2021/11/3 12:51:05
21-11-03 12:50
哦 这样,查不出漏点,观察跳的时机,可能就某个负载加入瞬间的事
21-11-03 13:04

引用 gk_0 在 2021/11/3 11:28:38 发言【内容省略】

我做了实验亲自摸了没问题,但如果接地就会触电了,人体通过大地构成回路。
21-11-03 13:12
表情
亲自尝试,赞一个,那么说变压器不能接地咯?
21-11-03 13:55

引用 gk_0 在 2021/11/3 13:55:50 发言【内容省略】

这个看具体要求吧,有些是要求接地的,因为假设有一条线接触到外壳,如果不接地的话,断路器是不会跳闸的(没有构成回路),这样外壳处于长期通电状态也不安全。
21-11-03 15:07

引用 YXBK 在 2021/11/3 13:12:37 发言【内容省略】

我就喜欢这种现场实际操作的行为。给你点赞。
21-11-03 16:58

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯