主题:奇怪设计

点击:1331 回复:26

这种做法我也做过,实用……
21-11-04 21:36
很实用,PLC挂了也能用
21-11-05 08:42
我做过类似的,plc在手动时一个输出点输出控制电源,自动时就断开,手动控制旋钮按钮都是自复位的
21-11-05 11:20
其实之前我自己的做法和看到的都是自动是输入点通过中间继电器或接触器控制外部负载,手动基本也通过PLC输入点或者通过自动手动选择转换通过中间继电器或者接触器。
21-11-05 17:50
我也认为这个有他的优势和长处
21-11-05 18:56
在可靠性要求高的时候,我也是这么做的。
21-11-05 19:47
找到线的点了如果没有打码,建议个人自己加上打码方便后期使用