登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:奇怪设计

点击:1331 回复:26

引用 hmz810220 在 2021/11/2 10:06:14 发言【内容省略】

我一般自动和手动m点分开(切换状态复位),复位也是单独的m点,输出把这几个点并联就ok了。改io那个方法都好搞,加一行,ld q*.* out q*.*就行。前面都不用动
21-11-02 10:28
包装机这个设计是合理的,估计楼主比较少接触这个行业所以绝对有点奇怪吧,不但这个,消防水泵控制,水闸控制等应急手动控制都会这样设计
21-11-02 21:50
停止逻辑 按钮大于plc我觉得可以理解
但是单动逻辑没必要啊 还增加了线路的复杂度 而且我觉得这样误操作的概率更高
21-11-03 09:07
多半是后期改的吧,专门为调机用的,正常谁会这么用?自动状态偶尔按了手动会怎么样?没安全和工艺要求?
21-11-03 11:23

引用 Tivian 在 2021/11/3 11:23:08 发言【内容省略】

正常设计都有手-自选开
21-11-03 12:48

引用 gaoyingchun 在 2021/11/2 9:43:16 发言【内容省略】

这样不好,手自动切换的时候,输出点会动作。
一般设备手自动模式切换时,输出点要求不能动作。
21-11-04 13:23

引用 Tivian 在 2021/11/3 11:23:08 发言【内容省略】

按钮上方肯定串联手动模式选择开关的。
21-11-04 13:27
那你是怎么做的?
21-11-04 15:14

引用 gaoyingchun 在 2021/11/4 15:14:28 发言【内容省略】

要么用置位复位,要么用自锁,保证手自动切换时输出状态不变。
21-11-04 15:18
估计是新手做的吧。
21-11-04 19:09

上一页 下一页

工控新闻