登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器选型

点击:2178 回复:21

目前我们生产线有20台4KW三相风机,6台15kw三相电加热风机(加热管功率12kw)。生产线运行时风机需全部启动,电加热风机仅在冬天生产时使用。现准备将所有风机及电加热风机集中到一个控制柜内,请教各位,总断路器该选用多大的。谢谢
21-10-14 15:58
20*4+6*15=170KW,340A,总开用400A的
21-10-14 16:55
建议用500安
21-10-14 23:24
340A电流怎么算的,没看懂
21-10-15 09:11
三相电1KW按照2A的电流算的~
21-10-15 09:26
可以参考《工业民用配电设计手册》上的标准
附件 1634261892(1).jpg
21-10-15 09:41

引用 2233296153 在 2021/10/15 9:11:01 发言【内容省略】

一般按照1千瓦2A算,所以170*2=340
21-10-15 11:00
算法不同,得到的结果差不多。3kW电机额定电流大概6.8A,4kW电机额定电流大概8.9A,在算上加热器的功率,总电流差不多330A
21-10-15 11:49
建议用500啊,稳妥!!
21-10-15 14:44
我来抬个杠,一个千瓦2A只能用于三相异步电机,电机功率一般指输出机械功率,有功率因数和效率这两个系数,对于加热器功率直接用电压乘以电流乘以根三,所以12KW的加热器电流只有18A,
这也就只有一个加热器,要是加热器多或者功率大,最终结果可就失之千里了
21-10-15 17:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯