登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断路器选型
点击:2178 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
随风jduLGPoa
目前我们生产线有20台4KW三相风机,6台15kw三相电加热风机(加热管功率12kw)。生产线运行时风机需全部启动,电加热风机仅在冬天生产时使用。现准备将所有风机及电加热风机集中到一个控制柜内,请教各位,总断路器该选用多大的。谢谢
21-10-14 15:58
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
20*4+6*15=170KW,340A,总开用400A的
21-10-14 16:55
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
建议用500安
21-10-14 23:24
3楼
编辑
引用
管理
2233296153
340A电流怎么算的,没看懂
21-10-15 09:11
4楼
编辑
引用
管理
13721471034
三相电1KW按照2A的电流算的~
21-10-15 09:26
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以参考《工业民用配电设计手册》上的标准
21-10-15 09:41
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
2233296153
在 2021/10/15 9:11:01 发言
【内容省略】
一般按照1千瓦2A算,所以170*2=340
21-10-15 11:00
7楼
编辑
引用
管理
2233296153
算法不同,得到的结果差不多。3kW电机额定电流大概6.8A,4kW电机额定电流大概8.9A,在算上加热器的功率,总电流差不多330A
21-10-15 11:49
8楼
编辑
引用
管理
fadzw123
建议用500啊,稳妥!!
21-10-15 14:44
9楼
编辑
引用
管理
myoiyx
我来抬个杠,一个千瓦2A只能用于三相异步电机,电机功率一般指输出机械功率,有功率因数和效率这两个系数,对于加热器功率直接用电压乘以电流乘以根三,所以12KW的加热器电流只有18A,
这也就只有一个加热器,要是加热器多或者功率大,最终结果可就失之千里了
21-10-15 17:45
上一页
下一页
工控新闻
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
一图速览,工信系统下半年这样干!
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
我国工控产业自力更“胜”
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
更多新闻资讯