登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器选型

点击:2178 回复:21

电机按经验1KW2A算没错,电加热风机的加热12KW*6=72KW这样算误差就大了
21-10-15 18:49
楼主问题没交代清楚,电加热风机是每台一个12KW加热管,还是6台风机共用一个12KW加热管?加热风机功率15KW是单纯电动机功率还是包括电加热管?
21-10-15 19:03
表述有问题,既然加热为什么都是风机
21-10-15 19:04

引用 myoiyx 在 2021/10/15 17:45:00 发言【内容省略】

这个杠抬得好,这个估算法确实不太严谨
21-10-15 19:07
同样功率的电机,电磁极数不同,其额定电流也不同(这还没有考虑电动机的功率因数和效率呢)。所以,对于电动的额定电流来说,通常是以电动机的铭牌上标注的数值或者查电动机手册得出的数值为准。而电加热由于是阻性负载,可以直接按照通常的功率公式P=UI(单相)或者P=√3UI(三相)直接计算得出。
至于断路器的选择,则根据线路上通过的电流大小,D型断路器可直接等于或稍大于线路通过的电流。而C型断路器,则需要根据负载的性质(阻性还是感性)再乘上1.25~2.5的系数进行选择。只要不小于线路导线载流量就都可以了(除非你的导线选小了)。
当然了,严格上来说,真正的计算需要很多的参数的,什么计算电流啦、同期系数啦、功率因数啦、效率啦............等等的,还要通过什么热校正的,那麻烦得多啦,所以对于维修来说,上面的方法理解了以后,也是可以的了。
关于断路器的选择,我好像曾经在这里的版面中详细解释过的,忘了在哪一贴中了。
最后修改:2021/10/15 20:39:51
21-10-15 20:27
400A断路器足够了
21-10-17 06:23
仔细点还要看电机启动顺序。
21-10-18 11:45
总结前面的经验,用D型350-400A合适。
最后修改:2021/10/20 13:39:28
21-10-20 13:38
400kw吧,得有冗余
21-11-07 11:04
是的,加热器的功因数是1,(阻性负载)
21-11-08 13:00

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯