登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:24伏问题请教各位

点击:2181 回复:13

前天去现场,A点到B点约400米一根两芯线,A点是配电间,B点是室外现场空旷的。这根线上面是24V,开路的时候有30多V,当接上负载的时候就20V了,这是电源有问题还是,有人说开路的时候电压是30多V,应该不是普通的开关电源是稳压电源。
还真第一次听说,没有到A点所以也没有图,请教各位大神稳压电源是这样吗?还是线路有问题
21-09-26 11:38
1,先测量A点 这2芯电源线电压。
2,如果是DC24V,末端不会是30+V,不科学。
3,如果是几百米,建议还是升压在到末端降压使用。(考虑安全,加装隔离变压器),节约成本,直接拉220V到末端降压到DC24V使用。
21-09-26 11:42
大概率是你的电源太小了,负载都接了什么东西,总功率是不是超过了你的电源功率。
21-09-26 11:52
先检测A点电压
稳压电源可能性比较大,而且功率不够
21-09-26 13:07
也可能是线太细,负载电阻低.
21-09-26 13:28
会不会是考虑到距离远所以在A点调压到B点
这样B点工作时就算拉低到20V也还能凑活用!
21-09-26 14:01
拉低到20伏了,主要考虑还是电源功率不够。再A点接220或380,把电源移到B点,就没这问题了。一些信号交换换成通讯,比现在要稳定的多。
21-09-26 17:58
恐怕不是稳压电源,而是24伏变压器直接整流滤波
21-09-26 18:22
线路太长,有压降。可以尝试把稳压电源放在B点,如果还低,只能增加线径。
21-09-26 18:47
24低压输送距离400米,谁这样设计啊?
21-09-26 21:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯