10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把电源放在负载附近,而不是电源出来拉几百米,否则线上电压降压很厉害的,除非你电缆换粗的;
21-09-26 22:17
11楼
编辑
引用
管理
252093803
你负载电流有多大,该电源功率是多少,结合线缆压降这个结果还真有可能,我做过实验,输出24V稳压电源,负载电流3A输送线径为0.75mm长度为100mm时压降就已经到23V了,稳压还是稳压,只不过到达终端电压要降低
21-09-28 10:22
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
应该是正常的
21-09-28 17:59
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
你这个不是开关电源,应该是24伏变压器+整流滤波才会有这样的现象!建议将电源模块安装在现场!