主题:威纶通TK8071IP 1200通讯 浮点数错误的问题

点击:2917 回复:5

附件 01.jpg
附件 02.jpg
PLC 浮点数 没错误,
PLC 浮点数 没错误,32bit的,实际模拟和,HMI硬件测试都不对。、
有人遇到过吗,
21-08-10 18:28
测试过,INT BOOL 没问题。
就是浮点不行,REAL 不是LREAL,
威纶通这个屏没有64位的浮点
21-08-10 19:00
附件 0.jpg
有点坑
21-08-10 19:14
显示不是对了吗?
21-08-10 21:00
地址格式的问题,
不是我想当然的DBx.地址。
是DBDn,FFFFF+DDDD,
     F是DB块编号,D是字节地址。
比如DB4 的276
那就是 DBDn  00005+0276   000050276  是不是好坑啊。。。
21-08-10 21:07
也没什么坑啊,人家要求什么,您就照着做就行.
21-08-11 09:08