主题:工厂接地的问题

点击:2987 回复:20

引用 愿天天天蓝 在 2022/1/3 18:26:24 发言【内容省略】

保护(PE)线如果能够多点接地更好。但你所谓的接地如果是仅从钢结构中引出,这可能有点不大好,因为不知道你的钢结构的接地能否达到接地线所要求的接地电阻值。
一般来说,TN-S接地系统的保护(PE)线必须专用,而且是一根线通到底,各种设备的接地都从这根线引接。而TN-C接地系统则要求保护零线必须多点接地才能保证安全。
22-01-03 20:01