登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工厂接地的问题

点击:2984 回复:20

  我们工厂的厂房是钢结构的,而且由于我们是做五金的,所以设备大小都比较零散。
以前我们工厂呢都是这样接地的,从电房出来四根线,三相加零,地线呢直接从钢结构的柱子上直接焊到电柜里面的地排。
这样出去以后呢,地线是地线,零线是零线。
  前段时间安监局有人过来我们工厂检测,说我们这样做还需要改,要怎么改呢,就是在我们车间的动力柜里面,直接把零排跟地排再直接短接,
做重复接地,然后分出去以后,零线还是零线,地线还是地线。
21-06-05 09:17
就是在我们车间的动力柜里面,直接把零排跟地排再直接短接,做重复接地,然后分出去以后,零线还是零线,地线还是地线。
感觉是把TN-S系统要改成TN-C-S系统
21-06-05 10:21
在车间的总电柜里面将地排和零排连起来,地线重复接地,零线不重复接地,这是TN-C-S系统,也就是伪三相五线。不同于TN-S系统是在变压器低压侧直接分出来的地线和零线
21-06-05 10:25
应该是你之前的系统叫TN-C系统吧,按照要求重复接地再分开零、地线后叫TN-C-S系统。你之前的系统供电是有隐患,我曾经碰到过一次也是跟你的系统一样利用厂房地基钢筋做接地,一台晶闸管控制的加热设备出故障发热管碰地后导致零、地线之间电压升高到150V,烧了好几台变频器。
21-06-05 10:33
人家可能说的是正确的,如果这台变压器不止你们一家用,那人家就有权要求你们整改。
因为保护接地和保护接零是不能同时使用的。
你们这样的接地方式属于保护接地。可能别的地方人家是采用保护接零的。
21-06-05 11:43

引用 243604901 在 2021/6/5 11:43:25 发言【内容省略】

接地方式要统一
21-06-05 12:35
我们之前的供电系统,应该叫TT系统,就是零线取的是变压器的。但是地线是直接在车间里面就地接地。
然后现在要求我们把零排,地排,再电柜里面做重复接地。
是把TT,改成了TN-C-S。
由于一直比较忙,所以暂时也没有按照人家的意思来改。
只是想在这里问下大家,听取下大家的意见。
我以前的老的工厂里面,反正就是零地混用的。三相四线,零线在电柜里面,即当零线也当地线。
21-06-05 15:49
零地混用危险……我给单位新车间拉的5线,地线在变压器到车间配电柜再和钢架可靠搭接……
21-06-05 18:41

引用 愿天天天蓝 在 2021/6/5 9:17:36 发言【内容省略】

你原来的系统是TT(保护接地)系统,现在安监局的人叫你“直接把零排跟地排再直接短接,做重复接地,然后分出去以后”改为TN-S(保护接零)系统。
21-06-05 20:52
零线和地排并接在一起然后在分出去,这个是适用于进线柜,但是你车间的中间分电柜是否执行要看你漏电开关是否安装
21-06-05 21:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯