登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三相交流软启动模块
点击:575 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
435326161
车间有台离心机,原先是配套变频器。但现在车间在使用中不需要调速(即中速和高速),所以变频器基本上没有使用价值。但离心机直接启动时产生很大电流,经常启动可能会对电机产生影响。甚至会烧毁电机。淘宝上看到有软启动模块,价钱才几百。性价比很高。不知道大神们有没有使用过此产品。离心机电机3KW,直接启动时电流在40A,10秒后转速平稳电流保持在6A左右。如果使用软启动模块,担心离心机停机后保持惯性会产生再生电能,是否会对模块产生影响。求请教,谢谢
21-05-20 21:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
3KW,买台变频器算了呀
21-05-20 22:47
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
原来有变频?没拆?就用变频当软起行不?
21-05-20 22:48
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
3KW不用原来变频器启动,直接启动也没有问题。
21-05-21 00:08
4楼
编辑
引用
管理
435326161
有变频,但设备不需要调速。所以不想用变频了,浪费资源。想买个软启动模块,200多左右
21-05-21 06:12
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
435326161
在 2021/5/21 6:12:11 发言
【内容省略】
变频就相当于是软起,并且比软起更好,你不要调速就把频率设定到50HZ好了,不存在浪费资源的说法,最多是大材小用而已。
你现在既然有了变频器就没必要再花钱另外去买软起了,除非是其他地方要用到这个变频器,新买一台变频器比软起肯定要贵一些,这样算下来可以省一点成本。
21-05-21 07:40