主题:plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?

点击:2091 回复:36

引用 nzyxcnzyxc 在 2021/5/15 13:59:32 发言【内容省略】

方便发一下程序
另外我提供的方法试了吗?即接线接触器线圈,接触器触点空置
你的问题很奇怪,所以想到是程序作怪,多台机器,可能这台机械程序触发了某个机制
另,你给新PLC罐程序做初始化了?附带数据是不是也传进去了
PLC的输出灯只受程序控制,在线查看是否有OUT执行
21-05-15 14:51
哦 故障时顺便看一下RUN灯亮吗
21-05-15 14:54
run灯当然亮
21-05-15 15:13
把接触器换成其他负载试试。前几天处理一个光电开关,也是特别奇怪,过程就不说了,换了两个都不行,最后一个同事说,他在我们都不知道的时候发现插头线脱落一根,就随便接了回去,导致传感器换一个烧一个,最后纠正接线好了
最后修改:2021/5/15 15:43:13
21-05-15 15:38

引用 nzyxcnzyxc 在 2021/5/15 15:13:36 发言【内容省略】

接上电脑查很简单的事
21-05-15 16:22
真是不可思议。楼主找到原因没?
21-05-16 15:13
供电回路有问题,
接触位氧化,端子没压好等等,,,,,。
有输出时测接触器线圈,绝对不到额定电压。
倒查就可查出。
21-05-16 15:42
PLC输出灯指示只是一个状态显示,需要用万用表测量真实的执行情况(通断情况)。
21-05-16 19:03
附件 image.jpg
看这个图,指示灯都不亮,继电器不动作,外接接触器怎么可能动作?
拆了接触器,指示灯就亮了,查程序对IN,很容易找到致病因子
21-05-16 22:02
没有,把线路改为传统线路,不用plc了
21-05-17 06:09