主题:汇川H3U和威纶通连接问题

点击:9260 回复:7

以前用H2U的PLC   都是在EBPRO里面选择FX2N  用三菱FX系列和威纶的通信线就可以   连接422那个圆口
这次换了H3U的PLC   试过了用圆口   不管选择FX2N还是FX3U  都是连接不上触摸屏   只能用485吗  有大佬连接过吗
21-01-14 21:48
可以直接选择H3U为什么要选择三菱的。
屏设置是485,PLC是422。
看看手册吧。
附件 3.jpg
附件:
[本地下载]
最后修改:2021/1/15 0:32:23
21-01-15 00:28

引用 fsjnzhouyan 在 2021/1/15 0:28:01 发言【内容省略】

我也找不到呢,没看到H3U
21-01-15 09:33
附件 微信截图_20210115091756.jpg
刚刚没有图片
21-01-15 09:34
附件 截图未命名.jpg
21-01-15 10:07

引用 YXBK 在 2021/1/15 10:07:02 发言【内容省略】

感谢,表情
21-01-15 15:53
感谢老哥
改完型号和波特率之后就好了!
21-01-15 21:01
7楼