主题:模拟量输入输出问题
点击:1478 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,我有一个远传压力表,我把信号信接Plc模拟量输入端口,然后PLC模拟量输出端口接变频器模拟量输入口,想实现PLC读取实时压力值,然后变频器又能恒压供水,这样可以吗?哪位老师有这样的案例,发一下,谢谢老师们
20-09-15 18:27
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这样肯定可以,恒压控制在PLC里面完成。还有一种方法,压力信号直接给变频器,恒压控制由变频器完成。压力控制与显示PLC与变频器做通讯实现。
20-09-15 19:45
2楼
编辑
引用
管理
15238757763
老师,可不可以给我一个这样的程序案例
20-09-15 21:04
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PID运算在PLC内完成,没有问题;有些变频器直接带PID功能的,可以直接在变频器上实现;
20-09-15 22:31
4楼
编辑
引用
管理
15238757763
我要在PLC里面读取实时压力,并且还要让变频器恒压供水
20-09-16 06:54
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
三菱的案例,
http://m.gkong.com/bbs/218315.ashx
20-09-16 07:35
6楼
编辑
引用
管理
w-b-c
哪里要这么复杂!
20-09-16 18:50
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么做没有问题。要什么案例?直接试试不就知道了?
20-09-16 19:20
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
这个好像不难吧.
确认压力表输出模拟量类型,确认PLC输入模拟量类型.搞成一致.
PLC工程量换算下就OK了.
20-09-16 22:49
9楼
编辑
引用
管理
15238757763
工程量,不会换算,老师,请指教,谢谢
20-09-17 06:17