登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这是什么原因造成热继电器烧毁

点击:2536 回复:23

都烧成这样了,接触器肯定是触点烧到一起不能弹开了,上面的空开估计也是偏大没跳开,不排除你的负载有漏电或缺相问题
20-08-09 15:23

引用 cfg168 在 2020/8/9 9:30:26 发言【内容省略】

更换新的没有问题了,设备正常运转
20-08-09 16:25

引用 kdrjl 在 2020/8/9 9:20:28 发言【内容省略】

我和他说过,怀疑是接线没有接好,他检查说,接线没有问题
20-08-09 16:26
毫无疑问    没压紧
20-08-09 16:54
热继电器过载没有跳1.过载整定电流没有设定好;2.热继电器故障;
20-08-09 17:38

引用 李东泽 在 2020/8/9 16:26:52 发言【内容省略】

一般都不会承认的表情
20-08-09 20:05
应该是受潮或进水烧的。
20-08-09 22:36
说的和实际原理相驳,就是问题。只能说现场的人没有提供真实的信息。
20-08-10 15:17
我觉得是接线虚,长期过热导致的。你现在用机械万用表10K档测烧糊塑料的那个地方,有可能会有导通。如果整个塑料碳化导通的话,会引起爆炸!我见过变频器内的接角器爆炸,那声音不次于电解爆炸!吓人!其实,就是接触器线圈的接线处塑料碳化引起的,塑料一碳化,就形成了导电!而正好经过两相电压的时候,就会爆炸!
 还修过一个小功率变频器电路板碳化现象,我分享过,再次分享给大家:变频器上电就跳闸!我检查怎么也没看出哪有故障,整流桥,IGBT都没有故障!就是上电就跳闸!我开始怀疑一体化IGBT哪有杂质。 就决定拆IGBT,结果拆下来后,故障才出现在眼帘!原来,是因为环境的影响,高压直流母线处积灰尘!形成放电火花。久而久之,电路板产生了一道弧光,并不被人发觉的工作着。直到电路板碳化严重,造成直流母线直接短路!这种情况是:不上电时万用表测不出来短路,一上电开始在IGBT的供电端直接短路,引起跳闸!所以,你根本就测不出来!不拆下IGBT你从正面也看不见,从前面也看不见,因为IGBT档住了视线!所以我分享给大家希望对大家有帮助!不能轻视塑料和电路板引起的碳化现象!处理方法是:用断锯片反复多次对糊板进行刮磨,直到消除糊沟,使那个沟露出电路板基色,再抹点绝缘膏,重新装机后故障消除!我第一次发现碳化现象是修一个电饭锅,在用户家,一上电就跳闸!目测电饭锅插头处,绝缘塑料由黑色变成黑糊色,用万能表电阻档测塑料碳化部位为接近零欧!也是用断锯片生刮,去除子碳化位置,再测,塑料部位就没有阻值了!重新正常上电,用户不跳闸了,电饭锅也正常工作了。因此所有的绝缘物都有是可能因环境和接触不良造成碳化而导电,引起短路或爆炸!
从6 楼的图中看,塑料部位肯定有碳化现象!用指针万用表电阻档只测塑料部位,就能测出是否碳化。用10K档也应该是无穷大才对!严重时用10欧档都为零!
最后修改:2020/8/11 15:09:07
20-08-11 15:05
看这个状态就是出线端子没有压紧导致的温升出问题的!
这种情况使用者打死都不会认的,毕竟是工作失误!
20-08-11 20:37

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯