主题:这是什么原因造成热继电器烧毁

点击:2721 回复:23

烧都烧了,不会说实话的。
20-08-12 09:54
应该是线没有压紧接触不良,打火引起的
20-08-12 17:38
大家看清楚了,烧毁这端应该是接触器端,电机接线端在另一头,貌似没有完全烧毁!我的意见是 脏污受潮从绝缘击穿到严重短路
20-08-12 18:08
长期大电流 热继连接处接触触点氧化 接触电阻变大 发热【连续】。由量变到质变,故障就这么发生了。是不是选型偏小或设定值较大 接触不良 长期过载?