登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:电动阀门4-20mA输出与反馈信号-接在一起可以吗?

点击:4239 回复:23

电源两线
开关比例动作两线
开度反馈两线。
有些开关比例控制和反馈有公用负极的。
20-06-27 15:05
开关比例控制和反馈信号来自不同模拟模块,可以用公用负极吗?
20-06-27 18:12
反馈信号要是走的AO+ 去阀门信号走AI+(可以万用表摸一下)应该就没事。
不敢说会发生什么问题,个人只能想到最多会造成实际信号与现场不对应
20-06-27 23:16
附件 Screenshot_20200627-232334_Samsung Internet.jpg
网上截屏的图,你看那个2线制传感器接线
20-06-27 23:24
又看了一遍你的故障现场,应该是不能短的,并且进出两种信号的4颗线我认为都有必要重新确认一下,到底是该接正还是负,万用表摸一下吧
20-06-27 23:28
由于AM1(EM AM06)的DIAG红色指示灯一直闪,模拟输出0通道绿灯常亮,显示正常 ,只有1通道报警,1通道红色指示灯一直闪。
分析:AM1(EM AM06)的模拟输出0通道(AO1+、AO1-)为热水阀开度控制信号,1通道(AO2+、AO2-)为冷水阀开度控制信号 。现场查看,热水阀只有电源线没接,其余线都接着,冷水阀所有线都没接,冷水阀接线方法和热水阀是一样的。
现场测试时,将AM1的模拟输出1通道两棵线短接,AM1(EM AM06)所有报警消失 。
从上面测试结果看,AM1(EM AM06)应该是没有问题的。
20-06-28 20:59
AM3(EM AM03)的DIAG红色指示灯一直闪,所有模拟输入通道(4-20mA)红色指示灯一直闪。
分析:AM3(EM AM03)的模拟输入0通道(AI9+、AI9-)为热水阀开度反馈信号,1通道(AI10+、AI10-)为冷水阀开度反馈信号 。现场查看,热水阀只有电源线没接,其余线都接着,冷水阀所有线都没接,冷水阀接线方法和热水阀是一样的。
现场测试时,分别将AM3的模拟输入0通道和1通道的两棵线在端子上短接,AM3(EM AM03)所有报警依然存在 。
AM3的电源测量24VDC稳定 。
从上面检查情况看,AM3(EM AM03)应该是坏了。
20-06-28 21:27
明天打算将坏的模块换上 ,但又担心换上新的接上线后再次烧坏,不知大家有什么好的办法没?表情
20-06-28 21:33
AM1既然是好的   建议你再给输出0  1两个阀门个电流信号,看看阀门能不能用
AM3如果换完后测试好了就好了     不好的话看看组态和通讯是不是哪有问题
20-06-29 04:11
AM3模拟量输入模块,线全摘了直接供给4-20毫安测试,没问题了再用阀门反馈信号测试。排除一下
20-06-29 04:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯