登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:电动阀门4-20mA输出与反馈信号-接在一起可以吗?

点击:4239 回复:23

1、故障现象:电动三通热水阀门和冷水阀门都不能自动控制,控制屏上也无反馈开度显示,因设备在运行,热水阀处于关闭状态,阀就地电源线拆除,控制和反馈线都还接着,冷水阀所有线都已拆除,为就地手动打开状态。
2、柜内检查结果:
(1)、两个模拟量模块AM1(EM AM06)和AM3(EM AM03)的DIAG红灯一直在闪;AM1的模拟输出0通道(接电动热水阀门4-20mA开度控制信号)绿灯常亮,1通道(接电动冷水阀门4-20mA开度控制信号)红灯在闪;AM3的所有模拟输入通道红灯一直闪。
(2)、来自电动热水阀门4-20mA开度反馈信号AI9+、AI9-接在AM3(EM AM03)模拟输入0通道上 ,去电动热水阀门4-20mA开度控制信号AO1+、AO1-接在AM1(EM AM06)模拟输出0通道上,另外还有两根24VAC阀门电源线,一根接地线,去往电动热水阀门按图纸接法是7棵线,但问题是,在柜内输出端子排上已将AI9-和AO1-进行短接成为公共线,所以去阀门接线只有6棵线。
分别是电源2根,接地线1根,开度控制与反馈线3根(控制信号、反馈信号与公共线)。
3、疑问:这样把接自不同模拟量扩展模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号-短接在一起成为公共线的接法是否可行 ,能不能因此烧坏模拟量模块。因经现场检查,怀疑AM3(EM AM03)已经烧坏。
附件 微信图片_20200625092856.jpg
附件 微信图片_20200625093054.jpg
附件 AM1.jpg
附件 AM3.jpg
最后修改:2020/6/28 23:29:28
20-06-25 09:32
有可能-端都到电源负.
diag的信息是什么?
20-06-25 17:29
既然阀门的开度控制是通过4--20ma信号,先提供一个信号,先把阀门修好再说
20-06-25 20:44
柜子上的模拟量模块这样闪烁,可能是你组态有问题
20-06-25 21:52
比例阀电源开闭控制和信号反馈基本上都是6线。
现在是开关都不能动作?
可以PLC在线给定一个开关信号看看能不能动作。
首先得确认是程序问题阀问题还是上位机问题。
20-06-26 10:32
看样子是用了一段时间的,可能模块坏了,或开度传感器坏了/线断了----没有信号进PLC
找个4-20mA,替换现场的,看看反应
20-06-26 11:44

引用 wenquan753 在 2020/6/26 10:32:39 发言【内容省略】

6棵线都什么线呢?
20-06-26 15:33

引用 蜀中之首 在 2020/6/26 11:44:33 发言【内容省略】

从交付那天起热水阀和冷水阀一样都不能自动控制 。
20-06-26 15:35
这样也能验收,魔力
或许编程的跳槽了留下一个未完成的东西
20-06-26 19:21

引用 蜀中之首 在 2020/6/26 19:21:54 发言【内容省略】

还不止这,厂家对程序还作了技术保护,很头疼的一件事。
20-06-26 20:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯