2、柜内检查结果:
(1)、两个模拟量模块AM1(EM AM06)和AM3(EM AM03)的DIAG红灯一直在闪;AM1的模拟输出0通道(接电动热水阀门4-20mA开度控制信号)绿灯常亮,1通道(接电动冷水阀门4-20mA开度控制信号)红灯在闪;AM3的所有模拟输入通道红灯一直闪。
(2)、来自电动热水阀门4-20mA开度反馈信号AI9+、AI9-接在AM3(EM AM03)模拟输入0通道上 ,去电动热水阀门4-20mA开度控制信号AO1+、AO1-接在AM1(EM AM06)模拟输出0通道上,另外还有两根24VAC阀门电源线,一根接地线,去往电动热水阀门按图纸接法是7棵线,但问题是,在柜内输出端子排上已将AI9-和AO1-进行短接成为公共线,所以去阀门接线只有6棵线。
分别是电源2根,接地线1根,开度控制与反馈线3根(控制信号、反馈信号与公共线)。
3、疑问:这样把接自不同模拟量扩展模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号-短接在一起成为公共线的接法是否可行 ,能不能因此烧坏模拟量模块。因经现场检查,怀疑AM3(EM AM03)已经烧坏。
最后修改:2020/6/28 23:29:28