登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:2米./秒,PLC对接近开关反应不过来?请教解决方法。

点击:3059 回复:16

300行的小程序,国产Fx1N。
往返小车,x6为起点,到x7返回(x7为长行程气缸上某个位置)。x7为干簧管式的接近开关,线速约2米每秒。
小车经过x7,PLC上的指示灯有闪一下。
慢速时正常。
0v接条软线,扫过x7都正常(各个相关Y断电)。
附件 IMG_20200620_081240.jpg
附件 IMG_20200620_081423.jpg
最后修改:2020/6/20 8:43:52
20-06-20 08:21
应该是开关响应速度不够吧 或者用脉冲捕捉功能
最后修改:2020/6/20 8:51:38
20-06-20 08:49
2M/S的速度。先考虑干簧管能接通不。
20-06-20 09:10
能否考虑用中断的办法,或使用高速计算器,比较超过某值就认为输入有效之后复位处理。
或者增加档铁长度,且可以前后调整,以迁就plc的IO刷新时间
最后修改:2020/6/20 9:48:07
20-06-20 09:40
PLC灯闪一下说明干簧管问题不大。
用中断试试
20-06-20 10:52
接通时间太短了,用中断或高速计算器.
20-06-20 10:56
国产的FX1N,很多不支持高速脉冲输入。需要跟卖家确认
20-06-20 11:56
几个方面都可以试试
 可以把信号输入滤波器的时间调短一点,提高输入相应速度。
 气缸的往返行程有很大的弹性,即使到达限位,立即停止,气缸仍然会多走,要增加限位的宽度,延长X7的信号响应时间。
  程序方面,可以用 X7  置位 M100,再用M100取调用子程序。 这样会更可靠!
20-06-20 13:53
目前想起:X7的灯快且不够亮。换个霍尔的试试。
20-06-20 14:22
这个你计算一下脉冲频率,普通扫描周期按照1mS计算,还有IO刷新最少应该3mS,也就是最高250Hz估计是极限,加上国产仿冒产品,性能再降到40%,所以100Hz顶天了
20-06-20 16:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯