引用 蜀中之首 在 2020/6/8 9:14:48 发言【内容省略】
我这个是计算AD值的,温度值的话还要换算
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))=AD值
800/27648*AD值=温度值
假设是0度,变送器输出4MA,PLC读出值是5530,(5530-5530)*(27648/(27648-5530))=AD值=0,800/27648*0=温度值=0
假设是400度,变送器输出12MA,PLC读出值是27648/20*12=16588,
(16588-5530)*(27648/(27648-5530))
=11058*1.25
=13822
800/27648*13822=温度值=400