主题:求助。4-20毫安的传感器接到0-20毫安的模拟量模块上应该怎么用?

点击:4128 回复:17

引用 蜀中之首 在 2020/6/7 10:42:50 发言【内容省略】

另一个也是热电偶的,直接接到热电偶模块上了。
20-06-07 12:04
谢谢大家了
拿掉热电偶处的变送器,直接把热电偶接到了PLC的热电偶模块上了。
这个问题等有机会的时候再试一次
20-06-07 12:06
看一下热电偶模块的量程
20-06-07 12:43
200smart有量纲转换的功能块,直接用。看4楼版主回帖。
20-06-07 16:19

引用 yao0nie0 在 2020/6/7 8:42:26 发言【内容省略】

5530是对应的4MA值,这个要减掉,剩下的再按比例分
20-06-08 09:05

引用 YXBK 在 2020/6/8 9:05:00 发言【内容省略】

头一个27648应该是800(工程量--度),否则得不到工程量---温度
20-06-08 09:14

引用 蜀中之首 在 2020/6/8 9:14:48 发言【内容省略】

我这个是计算AD值的,温度值的话还要换算
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))=AD值
800/27648*AD值=温度值
假设是0度,变送器输出4MA,PLC读出值是5530,(5530-5530)*(27648/(27648-5530))=AD值=0,800/27648*0=温度值=0
假设是400度,变送器输出12MA,PLC读出值是27648/20*12=16588,
(16588-5530)*(27648/(27648-5530))
=11058*1.25
=13822
800/27648*13822=温度值=400
20-06-08 09:37
“(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))=AD值
800/27648*AD值=温度值”表情
演算一下
附件 image.jpg
一般我这样,做个功能块
温度值=读出数值*0.03169-0.25
20-06-08 10:50