登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助。4-20毫安的传感器接到0-20毫安的模拟量模块上应该怎么用?

点击:4127 回复:17

0-800度的热电偶,变送出4-20毫安的电流,接到200smart的模拟量模块上。模拟量模块电流输入选择为0-20毫安。通过几个计算才能计算出准确的温度啊?
模拟量模块电流测量范围4-20毫安对应0-27648
现在模拟量输入值6280
需要减掉5530么?
20-06-06 18:10
就是个直线对应关系;
模拟量模块电流输入选择为0-20毫安,对应0~27648;那么4~20mA对应的就是5530~27648;
20-06-06 19:12
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))
20-06-06 19:45

引用 YXBK 在 2020/6/6 19:45:34 发言【内容省略】

能给说一下这个原理么?谢谢
20-06-07 08:42
附件 换算.jpg
20-06-07 09:08
这个公式是把4-20毫安的 数值换算成0-20毫安了么?
按照这个公式计算,得出的温度26度,但是另一个传感器的温度显示是30啊
20-06-07 10:04
数据对应明白了,加减乘除运算。
20-06-07 10:09

引用 yao0nie0 在 2020/6/7 10:04:44 发言【内容省略】

不要简单的说另一个怎样,详细点
比如,那个传感器也是0-800度,也用了4-20mA变送器,接入PLC/温控表......
PLC程序如何运算的
估计是数制不合要求
20-06-07 10:42

引用 yao0nie0 在 2020/6/7 8:42:26 发言【内容省略】

(读出的数-5530)*(800/(27648-5530))
修正一下,这就是三角函数的问题
20-06-07 11:04
0-20mA对应PLC内部0-27648
4-20mA对应PLC内部5530~27648
有一个20%的偏移量。
20-06-07 11:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯