登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:急问做熔喷布的变频器大批损坏
点击:1877 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
lpl53
边上的工厂,有10台做熔喷布的机器,每台机器上有三个220V0.75的变频器,两星期里,坏了4个变频器,怀疑是静电造成,对机器进行接地,有这方面经验的朋友,请告知一下处理的方法,先此谢过!!!
20-05-20 19:30
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用的哪一款?
20-05-20 20:53
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
都是什么品牌的!
20-05-20 21:26
3楼
编辑
引用
管理
goldage
应该不是静电吧,在涂布机的工厂,生产涤纶绸布拉宽工序,静电很大的,没见静电造成变频器故障,冬天凹版印刷,静电也是非常大,变频器也是很安全的,你那熔喷布的高压消毒工序,还不如我的涂布前工序的高压打花功率大,目前你的变频器故障肯定还有其他问题造成,也不排除质量问题
20-05-20 21:31
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
还是质量问题,抢手货爱要不要,遇到多台口罩机没用几天炸机,其中不乏知名品牌台达,可惜是假货。
20-05-20 22:06
5楼
编辑
引用
管理
lllllwh
十有八九是变频器过载了,如果是新投产的设备,怀疑变频器功率选小了。
20-05-21 07:45
6楼
编辑
引用
管理
zcd207
两个方面,其一是设计缺陷,功率设计小了,工作空间小了散热不好。其二是变频器质量问题,山寨机杂牌机的使用
20-05-21 07:54
7楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
高次谐波导致的,高压静电驻极电源,质量参差不齐,变频器再用杂牌子,坏是肯定的。
20-05-21 07:54
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
这三个变频器应该是成网、切刀、收卷,成网那里是有静电驻极的,电压挺高的,这对变频器应该是个考验,用大品牌的估计会好一点。
20-05-21 09:10
9楼
编辑
引用
管理
mlx5118
排除法吧
20-05-21 09:12