主题:西门子200递增指令下载到PLC后,按钮一触发八个Q点都点亮?

点击:1639 回复:6

为什么递增指令下载到PLC后,按钮一触发,八个Q点都点亮,不是应该按一下往后亮一个吗
最后修改:2019/10/11 10:45:25
19-10-11 09:39
就是这个
附件 Screenshot_2019-10-11-09-34-41-516_com.foxit.mobile.pdf.lite.jpg
19-10-11 09:46
编译时候说程序复杂,难道这个程序不能放一个网格。
19-10-11 09:47
这是例子
附件 Screenshot_2019-10-11-09-48-26-074_com.foxit.mobile.pdf.lite.jpg
附件 Screenshot_2019-10-11-09-48-33-089_com.foxit.mobile.pdf.lite.jpg
19-10-11 09:49
如果是本胖,要么用移位指令、要么用递增+译码指令。移位/循环移位最简单。
19-10-11 10:43
这本书我也有……
每个输出线圈独立放在一个框里。
8个Q点都输出?你确定程序抄对了?这段程序只有3个输出点。
下降沿应该是关键,如果没有下降沿,按下按钮的时间足够程序运行很多遍。
最后修改:2019/10/11 13:56:41
19-10-11 13:52
哦,按书上写的,我也奇怪,对了好几遍,试试再说