登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:要上传1200PLC里面的程序,还必须和下载软件版本相同

点击:4216 回复:22

附件 123.jpg
19-09-13 19:00
我装好了博图V13,有个实例程序是博图V14的, 于是我又装了V14, 没有安装仿真程序,因为是硬件不全, 下载程序就显示错误指示, 我该用V13的仿真程序, 想用V13的上传程序,上传不了,,看来我还是得装V14仿真程序。
19-09-13 19:03
备份吧然后高版本可以打开低版本的备份文件.但是低备份的文件打开高版本的就不行..得高版本才可以打开低版本的
19-09-13 21:27
西门子博途我感觉特别垃圾:高版本低版本之间没法直接打开(这点我认为就是垃圾中的垃圾!!!)
19-09-13 22:36

引用 我不是真心的 在 2019/9/13 22:36:33 发言【内容省略】

朋友,你这个想法很危险啊,论坛上一个张口西门子垃圾闭口西门子垃圾的竟然用了一万套西门子编程水平还没有入门,然后扯西门子硬件质量不行和西门子吵架竟然输了,搞到后面全部都是自己的问题,后来没有东西发了竟然发违规内容被永久封号了,所以你要说一个产品垃圾,你要具体化,这个产品到底垃圾在哪里,西门子低版本程序在高版本中需要移植又不是现在开始的,至少有20年了,至于低版本打开高版本程序,意义在哪里?低版本好多功能都没有。
19-09-14 06:32

引用 fujifa 在 2019/9/14 6:32:10 发言【内容省略】

高版本对电脑硬件要求更高, 速度更慢, 再说了,多数人并不需要那么多功能吧, 我现在还没有验证高版本能不能上传低版本的PLC内程序, 我只知道三菱没有这样的问题, 不管原来是哪个版本下载的程序, (GX Developer还是works2)又都能上传,这样不是更好?
19-09-14 08:46

引用 20150101 在 2019/9/14 8:46:01 发言【内容省略】

当然不包括编程软件本身不支持的型号系列
19-09-14 08:51

引用 20150101 在 2019/9/13 19:03:16 发言【内容省略】

不应该啊?和仿真关系不大,建议楼主注意一下,你的博图后面是不是带SP1如果是博图V14SP1下载的,肯定博图V14是无法上载的,必须博图V14SP1,才行
19-09-14 08:52
软件 硬件的兼容性差是西门子的一大特色了。
19-09-14 10:19
9楼
该帖内容不符合相关规定!
19-09-14 10:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯